供热管网中轴向波纹补偿器的安装

为了降低管道初次启动运行时固定支座的推力和避免波纹补偿器波纹失稳,应在设计时考虑安装时对补偿器进行冷紧,冷紧系数可取0.5 。
新闻详细

      (1)轴向波纹补偿器冷紧

    为了降低管道初次启动运行时固定支座的推力和避免波纹补偿器波纹失稳,应在设计时考虑安装时对补偿器进行冷紧,冷紧系数可取0.5 。对于轴向波纹补偿器,宜在制造厂内预变位后供货。因此,设计选用轴向波纹补偿器时,可以要求设备厂家按0.5的冷紧系数进行冷紧后供货。如果补偿器产品说明书中注明了预拉伸量,应按标明的数值进行预拉伸,没有注明预拉伸量时,预拉伸量按△L/2或按产品说明中的公式计算。
    (2)轴向波纹补偿器安装导向支座要求
    轴向波纹补偿器导向支座的设置,一般按厂家规定。在《城镇供热管网设计规范(CJJ34-2010)》第8.4.5条中,明确规定采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座。在《全国民用建筑工程设计技术措施2009(暖通空调.动力)》第3.3.3条第2款也有明确规定:当采用轴向波纹补偿器时,第一个导向支座与补偿器的距离不应大于4倍管道的公称直径,第二个导向支座与第一个导向支座的距离不应大于14倍管道的公称直径,其余导向支架的间距可与活动支架间距相同。
    (3)轴向波纹补偿器检查井
    对于在地下敷设管道安装的波纹补偿器,应设置检查井。在《城镇供热管网设计规范(CJJ34-2010)》第8.5.14条中,对检查井的净空高度、人孔数量等内容均有明确规定。当设计为钢筋混凝土检查井时,可以参照《室外热力管道检查井(13SR425)》进行选用。
    轴向波纹补偿器在供热管网中有着广泛的运用,只有全面掌握国家标准、规范、技术措施和设计手册对轴向波纹补偿器的特点介绍和设计要求,才能在实际供热工程设计中正确选用,不但要满足热力管道安全平稳运行的基本要求,同时还要通过选用最合适的轴向补偿器。减少补偿器个数和补偿器井的设置,达到节省工程费用的目的。